Blæse retning på blæer til top rad.

Vandkøling d.  08. October. 2009, skrevet af KEFiR-
Vist: 682 gange.

KEFiR-
 
Elitebruger
Tilføjet:
08/10/2009 19.53.48
Svar/Indlæg:
274/69
Hej

Jeg skal sætte en 3x120 rediator i toppen, men hvad vej skal de blæse.

skal jeg have blæser eller radiator øverst?

hvad retning skal de blæse?
Miccim
 
Elitebruger
Tilføjet:
08/10/2009 20.05.12
Svar/Indlæg:
3233/128
Jeg ville sætte blæserne nederst og så lade dem blæse op gennem radiatoren og ud i toppen. Så egentlig så suger du luften ud af kabinettei i toppen...


OdysseDK
 
Superbruger
Tilføjet:
08/10/2009 20.44.33
Svar/Indlæg:
1313/83
#1 Enig, har det selv. Det er dog lun luft du sender igennem inde fra maskinen, men jeg har prøvet at vende det, så de blæser ind i stedet for. Det gav 1-2 grader lavere temps, og en masse støv inde i kabinettet. Så nu er de vendt igen 🙂


gabbadoo
 
Elitebruger
Tilføjet:
08/10/2009 20.48.01
Svar/Indlæg:
3065/208
#2 Ah, støv! Hvad med reservoiret, ryger den overskydende luft i reservoiret ikke op i den topmonterede radiator?


OdysseDK
 
Superbruger
Tilføjet:
08/10/2009 20.51.42
Svar/Indlæg:
1313/83
#3 Ikke med det res jeg kører med. Der kan der ikke komme luft med rundt!

Se evt. billeder i min profil


Svaret blev redigeret 1 gang, sidst af OdysseDK d. 08/10/2009 20.52.01.


gabbadoo
 
Elitebruger
Tilføjet:
08/10/2009 20.57.34
Svar/Indlæg:
3065/208
#4 Pæn profil ❤ og tidy i kabinettet!

Skyldes dét, at der ikke kan komme luft med rundt, at både reservoir ind- og udtag sidder under vandoverfladen?


OdysseDK
 
Superbruger
Tilføjet:
08/10/2009 21.02.09
Svar/Indlæg:
1313/83
#5 Nemmerlig. Udtaget sidder i bunden, og indtaget sidder i siden af res. Og der er en plade der skiller, så vandet cirkulere bare inde i res.

http://www.vcore.dk/shop/ek-mu...

Det er det her jeg bruger.


gabbadoo
 
Elitebruger
Tilføjet:
08/10/2009 21.11.32
Svar/Indlæg:
3065/208
#6

Jeg har et XSPC bay reservoir, men hvis bare jeg fylder vand nok i, så tror jeg sku jeg skal have mig en dualrad i toppen.


tom81
 
Elitebruger
Tilføjet:
08/10/2009 21.15.03
Svar/Indlæg:
20170/383
#7

mit reservoir er ikke fyldt helt op, Jeg har heller ikke problemer med luft i radiator selvom den er placeret højere oppe end reservoiret.


OdysseDK
 
Superbruger
Tilføjet:
08/10/2009 21.19.16
Svar/Indlæg:
1313/83
#8 Skal du ikke snart have opdateret dine profil billeder din kegle. Du snakker altid om dit vand, men ingen har nogensinde set det 🤣


kennetz
 
Elitebruger
Tilføjet:
11/10/2009 09.05.04
Svar/Indlæg:
549/118
🤣